1.這電路總功功率多大,每相電流多少?如果選擇電線,按2KW計算,還是按3KW計算(請不要說為了安全起見,選3KW,)
2.本人分析是總功率3KW,每相通過的電流是2KW,因為任意一相的回路只有通過二條發熱管。所而選擇電線時可按2KW計算,這樣算法不知正不正確,請高工解答。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(985263944) 好問題
    bus
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 125 個
    工控威望: 225 點
    下載積分: 1944 分
    在線時間: 48(小時)
    注冊時間: 2010-11-07
    最后登錄: 2017-09-22
    查看bus的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-10-26 08:28
    這個電路,就是典型的三角形接法。
    負載的三角形接法,各電量的關系有如下公式換算:
    線電流=根號3倍相電流; 線電壓=相電壓=380V      功率P=線電壓U*線電流*根號3     樓主可以根據這些公式去計算。選線不是按照負載的功率大小計算,而應按照流過導線的電流計算。

    主站蜘蛛池模板: 五月丁香六月婷综合缴情在线| 污网站视频| 久久黄色大片| 孕妇大肚牲交一级毛片| 国产国产人免费人成免费视频| 色吊丝网站| 免费国产成人高清在线观看麻豆| 探花大神| 午夜视频免费国产在线| 亚洲 欧美 校园| 国产福利久久| 欧美色五月| 国产视频久久久| 一区二区三区网站| 91最新视频在线观看| 国产免费久久| 亚洲国产欧美一区二区欧美| 久久精品国产福利国产琪琪| 毛片一区| 久久久久国产成人精品| 亚洲国产视频网站| 4虎影院在线观看| 国产成人综合95精品视频免费| 在线观看亚洲| 国产一级毛片夜一级毛片| 成人激情黄色| 午夜综合| 尤物福利在线| 四虎影视在线看免费 720p| 国产馆精品推荐在线观看| 17videosex性欧美| 免费看成人国产一区二区三区| 亚洲激情 欧美| 免费毛片在线播放| 99热色| 鸡毛片| 国产综合色精品一区二区三区| 在线观看视频www| 我要看黄色一级毛片| 久久久伊人影院| 成人午夜小视频|