我公司的污水儲池用FLOWLINE超聲液位儀檢測水位,水滿后水泵開啟排水,下限后停止。通常液位計連接到二次儀表,二次儀表報警輸出控制水泵;或者液位計直接連接到PLC模擬量輸入模塊,然后根據程序,輸出數字量控制開通水泵的繼電器。問題是我們的配電柜中既有顯示液位的二次儀表也是FLOWLINE的,又有PLC模擬量輸入的。水泵的開啟是由PLC實際控制的,儀表又能顯示變化的液位。請問:這種控制方式。在二次儀表也就是配電柜的儀表,液位計、儀表、PLC 是如何連接的???是液位計將模擬量輸入儀表,然后儀表變送輸出一個模擬量給PLC 輸入呢???為什么一個簡單的控制搞得這么麻煩呢???
ljh6609
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 275 點
下載積分: 689 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2009-07-24
最后登錄: 2021-01-19
查看ljh6609的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-24 15:27
這個容易,4-20ma信號的串聯接線,1-5v信號的用并聯接線。
樓主留言:
熱心助人

主站蜘蛛池模板: 国产福利在线视频| 亚洲自拍p| 中文在线1区二区六区| 69国产成人精品视频软件| 国产色在线 | 亚洲| 中文字幕 亚洲一区| 国产91丝袜在线观看| 国产成人免费高清视频| 亚洲资源在线观看| 国产精品亚洲视频| 国产91情侣在线精品国产| 天天宗合网| 亚洲欧洲专线一区| 久国产视频| 四虎国产成人亚洲精品| 欧美精品黑人性xxxx| 亚洲高清视频一区| 4hy影院最新入口| 成人激情在线观看| 欧美18videosex性视频| 真实国产精品视频国产网| 日本精品久久久久中文字幕 1| 欧美色黄| 精品国产一区二区三区www| 夜夜夜网站| 亚洲免费精品视频| 蕾丝视频永久在线入口香蕉| 欧洲一级毛片免费| 欧美成人精品三级网站| 中文字幕一二三四区| 免费的黄色毛片| 97精品一区二区三区在线不卡 | www.黄com| 午夜爱爱爱爱爽爽爽网站免费| 久久国产免费一区二区三区| 亚洲五月网| 色汉综合| 国产成人麻豆tv在线观看| 黄色免费在线网站| 国产在线精品网址你懂的| 视色网|