在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 15:55
用SM403,END后處理

主站蜘蛛池模板: 欧美成年人视频| 午夜老司机在线观看免费| 国产99精品在线观看| 亚洲第一免费视频| 91久娇草| 国产欧美在线观看精品一区二区 | 国产成人精品免费视频软件 | 久久99热这里只有精品7| 网站色小妹| 成年黄网站| www成人免费观看网站| 自拍网视频| 麻豆md国产在线观看| 偷自在线| 日韩精品亚洲精品485页| 天天精品视频在线观看资源| 4hu最新网址| 成人综合影院| 色播五月激情五月| 亚洲成人免费观看| 国产精品亚洲综合久久| 久久久91精品国产一区二区三区| 欧美高清强视频| 最新久久精品| 五月天性| 老子影院午夜伦手机不卡无| 四虎avtom影院| 你懂的网址免费国产| 最新国产网址| 亚洲福利一区福利三区| 精品国产欧美一区二区| 私人毛片免费高清影视院丶| 欧美激情婷婷| 一区二区三区免费高清视频| 五月天精品在线| 久草美女视频| 久久久毛片| 真人一级一级特黄高清毛片| 国产在线观看www| 伊人手机在线视频| 亚洲区视频|