在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85541 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-01-17
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 10:01
修改參數無須用PIDPRMW指令,
直接在觸摸屏上修改對應的參數值就可以了。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85541 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-01-17
查看wayu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-27 10:07
PID運算中可以修改P、I、D等參數的。

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美成人永久第一网站 | 欧美日韩午夜精品不卡综合 | www我要色综合com | 国产一区二区三区在线看片 | 在线免费视频你懂的 | 手机毛片在线观看 | 牲欧美 | 欧美五月 | 国内精品视频免费观看 | 午夜久久久久久久 | 欧美三区在线 | 婷婷综合五月 | 国产精品999视频 | 成人在线免费看 | 久久精品国产久精国产 | 高清视频大片免费观看 | 香蕉视频在线观看免费国产婷婷 | 在线观看免费国产视频 | 国内精品视频一区二区三区 | 四虎成人精品在永久免费 | 99在线精品免费视频 | 亚洲精品国产啊女成拍色拍 | 黄页网站免费视频 | 成人毛片免费视频 | 114一级毛片免费 | 夜夜夜影院| 在线亚洲精品中文字幕美乳 | 特黄aaaaaa久久片 | 免费黄色短视频 | 永久免费在线看 | 亚洲精品视频在线观看免费 | 亚洲一区二区三区高清视频 | 国产三级日本三级在线播放 | 看免费一级毛片 | 中文字幕亚洲精品 | 99爱这里只有精品 | 欧美xxxx三人交性视频 | 亚洲综合婷婷 | 一区二区三区免费 | 天天综合天天色 | 免费看一级大片 |