在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85541 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-01-17
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 10:01
修改參數無須用PIDPRMW指令,
直接在觸摸屏上修改對應的參數值就可以了。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85541 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-01-17
查看wayu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-27 10:07
PID運算中可以修改P、I、D等參數的。

主站蜘蛛池模板: 国产激情视频一区二区三区 | 综合久久久久6亚洲综合 | 日本色妞 | 亚洲精品国产福利在线观看 | 国产卡1卡2卡三卡网站免费 | 久久久久久久一精品 | 91在线亚洲综合在线 | 91久久精品午夜一区二区 | 美女福利在线观看 | 国产亚洲精品hd网站 | 黄一级片 | 99热这里只有精品5 99热这里只有精品69 | 日韩中文精品亚洲第三区 | www.狠狠插| 一级黄色网络 | 另类zoofilia杂交videos | 亚洲天堂网在线观看 | 精品综合久久久久久97超人 | www.污视频| 精品视频在线观看视频免费视频 | 亚洲国产精品一区二区九九 | 你懂的在线免费视频 | 一级片特级片 | 国产精品久久久久免费视频 | 麻豆视传媒短视频网站 - | 九色欧美| 99精品视频在线免费观看 | 伊人久久综在合线亚洲不卡 | 四虎影院免费网址 | 精品国产理论在线观看不卡 | 国产传媒在线观看视频免费观看 | 亚洲夜色 | 欧美高清性 | 欧美精品一区二区三区视频 | 欧美国产伦久久久久 | 亚洲视频一区 | 美国一级毛片免费视频观看 | www.91香蕉视频| 激情五月激情综合网 | 91福利专区| 在线看你懂得 |