在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85541 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-01-17
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 10:01
修改參數無須用PIDPRMW指令,
直接在觸摸屏上修改對應的參數值就可以了。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85541 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-01-17
查看wayu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-27 10:07
PID運算中可以修改P、I、D等參數的。

主站蜘蛛池模板: 夜色网站| www精品| 国产麻豆视频| 日本特黄a特黄刺激大片| 玖玖玖视频在线观看视频6| 伊人加勒比| 免费观看| 84pao国产成视频免费播放 | 欧美特黄特刺激a一级淫片| 黄网站色网址| 99热国内精品| 欧美综合一区二区三区| 在线观看www视频| 人禽毛片| 成人免费一级毛片在线播放视频| 手机看日韩毛片福利盒子| 久草成人在线| 亚洲精品欧美| 亚洲最大福利网站| 欧美亚洲国产日韩一区二区三区| 88aa四虎影成人精品| 四虎永久网站| 国产女人成人精品视频| 色五月婷婷成人网| 伊人天天干| 天天色综合3| 精品国产午夜久久久久九九| 成人美女黄网站视频大全| 一级特黄aaa大片大全| 久久99国产精品| 色五月婷婷成人网| 中文字幕一区二区日产乱码| 香蕉在线观看视频| 国产一级成人毛片| 84pao国产成视频免费播放| 欧洲成人全免费视频网站| 成人日韩在线观看| 久久精品免观看国产成人| 亚洲成人精品久久| 在线欧美成人| 亚洲激情成人网|