在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
sxinrukawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 206 點
下載積分: 461 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-01-10
最后登錄: 2023-08-24
查看sxinrukawa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 08:42
引用
引用第1樓daizhi于2011-12-23 15:55發表的  :
用SM403,END后處理


不太明白 求詳解。
END后??

主站蜘蛛池模板: 亚洲免费影院 | 久久久999 | 四虎最新网址在线观看 | 高清视频在线播放 | 免费一区二区三区免费视频 | 欧美综合一区 | 91热国内精品永久免费观看 | 四虎影8818| 综合久久一区二区三区 | 国产三级日产三级日本三级 | 久久一区二区三区精品 | 天天插天天狠 | 在线黄色网 | 久久桃花网 | 在线你懂| 91精品福利老司机在线观看 | 4hutv四虎最新地址 | 午夜精品久久久久久久四虎 | 九色精品在线 | 在线传媒 | 色婷婷六月丁香在线观看 | v在线| 国产综合色精品一区二区三区 | 一级一级女人18毛片 | 亚洲四虎| 中文字幕美日韩在线高清 | 91久久精品国产一区二区 | 久热久操 | 日本日本在线观看视频 | 亚洲欧洲国产成人精品 | 国产成人悠悠影院 | 一本一本久久a久久综合精品蜜桃 | 韩国美女毛片 | 精品在线一区 | 亚洲一区二区三区在线 | 四虎国产一区二区三区 | 伊人狼人综合 | 天天爱天天干天天操 | 操出白浆在线观看 | 四虎国产在线观看 | 免费一级美国片在线观看 |