日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

andy_zy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 257 點
下載積分: 616 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2012-09-13
查看andy_zy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-12 16:28



機械位置如圖所示,無論滑塊是在圖中的位置1還是位置2,均讓伺服電機正轉向右行走,直到接觸到右限位開關,(此處也可以用相對定位指令,無論在何處均發一固定數目的脈沖向右行走,保證能走到近點開關的右側),延時0.5秒后啟動原點回歸指令,中斷允許,以600R/分的速度向左行走,到達近點開關后以60轉/分的寸動速度行走(擋板的長度超過絲杠的最小螺距,保證在X10為OFF前找到Z信號)。

在X10為ON后,檢測到Z信號X0上升沿時,置位M3,使電機停止運轉,此時認為是原點

PLC為臺達EH2

疑問:1、首先,此方案是否可行
      2、用中斷的目的是由于Z信號寬度比較窄,怕PLC響應不了
      3、以前沒用過中斷,不知道中斷是不是這樣用,手冊上說外部中斷(I001,X0),沒能理解什么意思
      4、伺服編碼器Z相輸出為差分輸出時,怎么接到PLC的X0上

最好能按照我說的這種思路改成正確的PLC程序,謝謝各位大俠

我寫的程序, 臺達PLC原點復歸程序帶中斷求解.zip (13 K) 下载次数:711

PLC程序部分截圖,請指正

[ 此帖被gaoziyuan在2011-12-12 21:31重新編輯 ]
rqhan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 169 點
下載積分: 569 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2010-08-09
最后登錄: 2025-01-08
查看rqhan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-09 22:52
沒必要用Z軸信號吧,為什么不直接用X10呢?

主站蜘蛛池模板: 亚洲日韩欧美综合| 亚洲综合一区二区三区| 国产制服在线| 久久99久久精品免费思思| 亚洲图片小说区| 国产精品亚洲视频| 三级理论在线播放大全| 免费高清在线爱做视频| 亚洲最新地址| 久热久操| 成人免费视频软件| 日批视频免费| 日韩在线观看视频免费| 亚洲国产天堂久久综合9999| 国产91网站在线观看免费| 亚洲91在线视频| 久草手机在线| 亚洲一区二区中文字幕| 香蕉在线观看| 国产欧美日韩一区二区刘玥| 毛片网站免费| 99精品免费| 欧美猛交xxxx免费看| 中文国产| 四虎网址| 国产成人麻豆精品| 可以免费看黄的网址| 99热6这里只有精品| 日韩精品一二三区| 中国毛片免费观看| 四虎永久在线视频| 国产精品五月天| 国产aaa女人十八毛片| 伊人天天操| 国产情侣自拍网| 日本不卡免费新一二三区| 成人国产精品一级毛片视频| 91精品国产福利在线观看| 女女在线观看舒服| 亚洲一区二区三区久久| 亚洲一区二区三区在线视频|