樓主  發表于: 2008-05-03 15:01
CC-LINK系統在電纜連接和軟件設置完畢后《Q系列CC-LINK說明書》,首要任務就是要保證各個子站(本地站,智能站和I/O)站與主站間的通訊正常,然后在此基礎上才能編程。本文僅就前者對CC-LINK的調試方法做一簡單介紹。

在主站PLC上電后,首先從主站CC-LINK模塊QJ61BT11前面板的LED指示燈對整個系統的通信狀況做一個大致的了解。QJ61BT11前面板LED指示燈的名稱和含義如下所示:




 





1、ERR指示燈

此指示燈常亮時,說明整個CC-LINK通信有錯誤;閃爍時,說明CC-LINK網絡系統中某個站的通信有錯誤。

利用此指示燈可以判斷通信故障發生的大概情況,是整個網絡都不能通信號,還是個別站不能通信。造成整個網絡不能通信的原因有很多種,如:電纜斷開,未連結正確的終端電阻(CC-Link 專用電纜:100Ω 1/2W,CC-Link 專用高性能電纜 130Ω 1/2W),設置站號大于64等。在整個網絡都通信錯誤的情況下,利用GPP軟件進行“線路測試”。

另外,如果各個子站和主站的波特率及網絡模式設置不同,也會發生ERR常亮故障(整個系統通信錯誤)。因此,必須保證這二者在同一個網絡中一致。波特率在模塊前面板設置,模式在GPP軟件中設置(如下圖)。

圖:網絡模式設定 



圖:波特率設定



當ERR指示燈閃爍時,說明網絡中的某一站通信錯誤,此時,可以用《Q系列CC-LINK說明書》中所講的“網絡診斷”的方法來診斷是哪一站出問題了,再有針對性的解決問題(一般的問題發生是由于子站設置、編程錯誤或子站未送電造成的,與主站無關),此時,網絡中通信正常的站可以正常通信,不受其它非正常站的影響。

2、L ERR指示燈

該指示燈指示的是主站的通信狀態。當常亮時,表示主機通信錯誤。當閃爍時,分為以下兩種情況:

◇ 當以固定時間間隔閃爍時,說明在通電時改變了站號或波特率/工作模式開關,此時只要重新上電或復位即可。

◇ 當以不固定的時間間隔閃爍時,可能是未安裝終端電阻,模塊或CC-LINK電纜受干擾所致。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(路龍遠) 優秀文章!
    sinmung
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看sinmung的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-03-31 12:35
    謝謝前輩了。

    主站蜘蛛池模板: 国产国产成人精品久久| 国产精品一区二区久久| 亚洲婷婷综合网| 成人观看的视频三级| 亚洲美女自拍偷拍| 热久久这里只有精品| 亚洲视频你懂的| 久久99精品久久久久久园产越南 | 久久精品夜色国产| 一区二区三区影视| 久久女| 黄色毛片子| 国产成人精品久久二区二区| 亚洲人人视频| 亚洲精品天堂在线观看| 国产区二区| 黄色一级毛片免费看| 99爱这里只有精品| 欧美在线免费观看| 在线免费观看国产精品| 成人黄色一级片| 色www永久免费| 国产高清小视频| 日本亚洲欧美国产日韩ay高清| 亚洲综合啪啪| 青青青久热国产精品视频| 久色成人| 成人精品一区二区久久| 久久天天躁狠狠躁夜夜爽| 性欧美巨大| 国内精品福利视频| 国产黄色毛片| 国产成人精品区在线观看| 手机在线观看亚洲国产精品| 伊人成人在线| 天天伊人网| 91麻豆精品在线观看| 播放一级特黄录像| 九九精品免视看国产成人| 视频免费1区二区三区| 中文字幕精品在线观看|