        最近我公司的一條新的生產線調試,在調試中發現一個問題:兩臺160KW的繞線涼電機的控制柜上的電流指示用的是500/5的電流互感器,電流表是的500/5的6L2,互感器有兩相兩個,電流表一個在柜的盤面上,另外一個在現場(遠程20米),現場的電流信號還需要供給PLC用的電流變送器用,電流變送器再經過模擬量模塊來輸入給PLC用的變量。原來的兩個互感器是并在一起的,兩塊電流表是串在一起的,廠家的設計可能是防止互感器中的一個會出現故障吧!所以兩個并在一起,起動時兩個電流表顯示的最大值為200-250A,明顯不對。經過分析后,重新接線,一個互感器各接一個電流表。接線后又出現了新的問題:盤,面表的顯示與現場測量的值基本一致,但是遠程表顯示的只有實際值的80%,互感器更換后,故障依舊,因為必須取電流作為電機控制的參數,所以現場的電流值必須準確,所以問題不解決現場的自動控制無法實現,只能手動操作。
         很奇怪的問題,后來經過分析,我個人認為是放電纜時的失誤造成的,當時沒人相信啊!我只能自我處理,從互感器單獨放一根兩芯線到現災場使用,結果問題馬上解決。
         我的分析是這樣的:因為當時放電纜時是我公司電工自己放的,所有動力電纜全部用鋼管套上,且所有的控制電纜信號電纜全部集中在幾個鋼管中,由于鋼管穿過電纜的時候,鋼管也相當于一個互感器,也送到現場的電流信號也是小電流信號,所以造成信號可能相互低消,造成了顯示的電流值明顯偏小。

         這是一個調試經驗,說給大家聽聽,希望對大家有用。
綠色的微笑
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 858 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-06 09:15
同意二樓的說法
wananjushi

主站蜘蛛池模板: 青青草国产精品人人爱99 | 亚洲国产亚洲片在线观看播放 | 亚洲午夜免费视频 | 成人软件视频 | 国产精品污 | 欧洲成人免费高清视频 | 久久久午夜视频 | 亚洲精品天堂在线观看 | 永久免费av网站 | 亚洲精品影院久久久久久 | 色色色色色网 | 久色视频在线观看 | 久草视频网 | 99在线视频免费 | 5月丁香婷婷| 日韩国产免费一区二区三区 | 五月天婷婷激情视频 | 特级黄色视频毛片 | 四虎影剧院 | 国产伦久视频免费观看 视频 | 性欧美17一18sex性高清播放 | 天天插天天狠 | 久久免费观看国产99精品 | 麻豆视频成人 | 免费阿v视频 | 一区二区三区精品 | 成年色黄大色黄大片 视频 成年人在线观看视频网站 成年人在线观看视频 | 4hu四虎永久免在线视看 | 91精品视频免费 | 综合色婷婷 | 亚洲天堂网站 | 亚洲www网站 | 在线亚洲精品 | 中文字幕天天躁日日躁狠狠躁97 | 天堂网资源www | 久久精品视频大全 | 四虎现在的网址入口 | 私色综合网 | 91福利片| 久久国产免费一区 | 免费的黄色的视频 |