日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

conchnit
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看conchnit的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-01 19:38
單相電源回路中 要加個普通的開關控制插座的通斷 開關觸點是2對的.
下面2種做法哪種對? 說出理由:
1. 在火線中直接串接一個開關 一進一出即可控制.
2. 把L和N都通過開關控制,2進2出.

主要說明下零線,何時可以加開關,何時不可以接.
如果插座上的左零右火的線反了,那么要控制的插排的插頭插進去也是反的,
這個時候,開關斷開,其實設備還有電,會導致觸電。此時如何控制.
這種情況會不會發生先說? 如何做到可靠的斷開電源回路.

另外請大家說說UPS的供電系統 L  N和PE 之間是什么系統什么接法. N對PE為何有100V電壓? 而不跳閘.


感謝大家的關注! 22樓正解 說的很好 支持你。
[ 此帖被conchnit在2011-11-18 01:17重新編輯 ]
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2666(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2025-01-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-09 22:17
1.插排上的開關,市場上單進單出,2進2出的插排都有。我比較支持2金2出的開關,正如樓主所說的,這樣更安全。
2.開關電源,UPS等的接地端子,在未接上接地線的時候,對N,或對L確實會有100V左右的電壓。其主要原因是這電源先將交流整流成直流,在直流濾波大電容的前端,會有兩個小電容串聯之后接在直流上,而接地端子就是接在這兩個小電容的串聯中間點上。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(conchnit) 優秀文章
  • 簽名無效了,麻雀不見了!

    主站蜘蛛池模板: 国产精品视频你懂的 | 一本久道久久综合 | 网站免费满18成年在线观看 | 中文字幕精品视频在线观 | 欧美日韩在线精品成人综合网 | 一区精品麻豆入口 | 一级做a爰片性色毛片新版的 | 日本妇人成熟免费不卡片 | 草碰在线| 久草视频资源在线 | 91精品国产综合久久青草 | 中文字幕视频免费 | 欧美猛交xxxx乱大交 | 88av网站| 国产在线中文字幕 | 最新97超级碰碰碰碰久久久久 | 四虎久久精品国产 | 欧美成人免费高清网站 | a免费在线观看 | 你懂的视频在线观看资源 | 成人精品网 | 日本wwwww色 日本ww色 | 亚洲啊v| 毛片网站在线 | 亚洲精品在线第一页 | 国产在线精品香蕉综合网一区 | 国产精品福利午夜h视频 | 欧美高清视频在线 | 日本不卡中文字幕一区二区 | 亚洲久操 | 综合天天色 | 中文字幕一区二区三区免费看 | 一本到卡二卡三卡免费高 | 亚洲高清综合 | 亚洲国产精品久久久久秋霞不卡 | 91福利片 | se色成人亚洲综合 | 特黄级| 综合图片小说 | 老司机久久精品视频 | 国产一区二区三区在线 |