各位大俠,近期我需購買一個安川公司Σ-Ⅴ 功率為200w的交流伺服電機

但是不同銷售商給出了不同的答案,有的說日本的伺服電機都必接隔離變壓器的,否則不能正常工作

有的則說 我這個電機功率比較小,可以直接接家用的220V 的電源,不用隔離變壓器也可以

整得我很是困惑,請問誰知道正解呢 ,我就是擔心直接接家用的220V ,有可能把硬件燒了咋整
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-05 11:45
呵呵,首先樓主要清楚一般伺服的輸入電壓是三相220V,而工廠普遍都是三相380(少數臺資企業和日本企業除外),用隔離變壓器的目的是將380V變為220V,其作用主要是降壓,次要目的才是隔離,而伺服內部是先將220V整流濾波然后再逆變,所以一般小功率馬達可以直接接220V單相,不會影響使用,功率大點的馬達在空載時接220V單相也可以,但如果帶負載時可能電壓比較低會報警。
   所以綜合上述情況結論:接不接隔離變壓器是沒有關系的,但要注意沒有隔離的作用可能觸電。
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。

主站蜘蛛池模板: 一区亚洲| www.五月天.con| 亚洲国产成人久久综合碰| 老司机午夜精品视频播放| 日韩一级黄色录像| 丝袜精品 欧美 亚洲 自拍| 性毛片| 福利网站在线观看| 国产高清视频免费| 亚洲区精选网址| 亚洲国产综合人成综合网站00 | 一区二区不卡视频| 好涨好爽好大视频免费| 久久精品这里是免费国产| 欧美日韩99| 亚洲高清一区二区三区| 国产成人精品视频在放| 免费女同毛片在线播放网站上| 欧美日韩中文国产一区二区三区| 午夜日本一区二区三区| 91www在线观看| 亚洲防屏蔽一区二区| 五月婷婷欧美| 一区二区三区四区国产| 美女视频91| 久久毛片免费看| 97色爱| 五月婷婷综合激情网| 一级毛片在线播放| 黄毛片免费| 成免费网站| 四虎影院新地址| 国产高清精品久久久久久久| 日韩欧美精品综合久久| 亚洲人成网站在线观看妞妞网| 国产福利免费视频| 国产成人高清视频免费播放| 国产青青| 免费一极毛片| 色噜噜影院| 这里只有久久精品视频|