我們現在的變壓器是1250KVA,滿負荷是1900A,功率因數是0.98  我想把無功不到1,這時變壓器的電流會減少嗎?能少多少?
kmwjs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 109 點
下載積分: 544 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-05-21
最后登錄: 2019-02-20
查看kmwjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-12 23:47
你要增加11KW的容量并不取決于功率因數的高低.主要看變壓器的負荷率,一般不超過變壓器額定容量的85%就行.也就是系統的實際電流與變壓器額定電流的比值.

主站蜘蛛池模板: 黄色一级片a| wwwxx在线观看| 韩日精品在线| 综合激情在线| 日本精品免费| 国产精品毛片无码| 大美香蕉伊在看欧美| 亚洲欧美在线一区二区| 四虎永久在线观看免费网站网址| a级片观看| 中国一级全黄的免费观看| 七七七久久久久人综合| 伊人五月婷| 全部免费毛片免费播放| 4虎在线| 又刺激又黄的一级毛片| 欧美亚洲国产片在线观看| 影音先锋中文一区亚洲| 欧美性一区二区三区| 91久久精品视频| 特级一级毛片| 精品成人免费一区二区在线播放| 亚洲区视频在线观看| 亚洲国产综合精品| 老司机午夜精品视频播放| www.黄色一片| 四虎影像| 国产精品1| 欧美黑人巨大xxx猛交| 最新国产成人综合在线观看| 无码精品日韩中文字幕 | 毛片在线不卡| 成人欧美精品一区二区不卡| 欧美色爱综合| 在线免费观看亚洲视频| 亚洲第一精品福利| 免费一级毛片清高播放| 99精品国产福利在线观看| 美国特级毛片| 午夜探花在线观看| 国产三级网页|