俺碰到一個問題!我現在有一個QPLC要和30米外的GT1155通訊!

現在的情況是報價的時候商務人員沒有報QJ61BT11和QJ71C24的錢,現在要做到通訊顯然只有使用QT1155的RS422通訊口和Q的編程口了。

但是Q的編程口是RS232的,我查了三菱的資料GOT 1000 Series Connection Manual

(這爛玩意還沒中文的!得到海外去下tnnd

說是使用三菱FA-CNV2402CBL(編程口232到25針422轉換)接GT01-C300R4-25P(25針422轉9針422)就可以實現。

糟糕的是找遍了三菱的供貨商都沒有FA-CNV2402CBL這種東西,只好又去查資料,查出了這個轉換器實際就是把RS232信號變成RS422的差分信號,沒有什么其他的功能。我自己做了轉換器代替這個FA-CNV2402CBL,但是接上以后還是無法通訊上。

現在的問題是請教各位達人:
1使用(GOT1000)->(RS422<---->RS232轉換器)->(Q編程口)這種辦法能不能實現通訊?
2GOT1000系列與QPLC的通訊協議是否是MC協議?具體是那種形式?
3要實現這個通訊不用增加QPLC和GOT的模塊是否還有其他可行方案?
4有沒有什么地方可以買到那個該死的FA-CNV2402CBL??
謝謝大家!
caiyl127
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看caiyl127的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-30 19:27
學習中!

主站蜘蛛池模板: 中文www新版资源在线| 久久精品30| 九九色播| 日韩精品欧美在线| 免费观看欧美一区二区三区| 日日插日日操| 在线观看免费亚洲| 久操国产| 精品国产三级a在线观看| 欧洲亚洲色图| 香蕉视频在线免费| 成人小黄书| 精品一区二区三区免费站| 亚洲欧美人成综合在线最新| 成人久久18免费网址| 久久国产精品国产自线拍免费| 在线观看国产一区二区三区99| 国产 麻豆| 中国特黄毛片| 性猛交xxxxx按摩欧美| 视频播放在线观看精品视频| 黄频在线播放| 国产性自拍| 成人精品国产亚洲欧洲| 久久综合九色综合97手机观看| 四虎影视免费永久在线观看 | 久草最新网址| 伊人色综合久久| 黄色毛片看看| 欧美aaa级片| 久久最新免费视频| 永久福利视频| 四虎免费看| 91精品国产色综合久久| 国产91精品系列在线观看| 午夜精品久久久久久中宇| 一区二区三区四区免费视频| 久久不卡日韩美女| 精品特级毛片| 亚洲精品综合久久中文字幕| 欧美人交性视频在线香蕉|