采用的是CC-LINK現場總線控制,在電控柜附近則直接用I/O模塊,所有電源都由一個大的總空開控制(包括PLC 、CC-LINK模塊、I/O模塊及24V電源)。
假設分別在CC-LINK現場總線控制模塊和I/O模塊上接一個急停按鈕和一個異常指示燈。
PLC為Q系列,程序如下:

X000(急停)    X001(異常復位 )    Y000(異常燈)

LD  X001           AND   X000         MOV   K0    D0
LDI  X000                                       MOV   K1   D0
LD>   D0   K0                                 OUT  Y000


正常情況下:按下急停按鈕,異常指示燈亮;松開急停按鈕,指示燈滅!
但是,在不按急停的情況下:將總空開拉掉再送電,接在CC-LINK現場總線控制模塊上的異常指示燈亮;而接在I/O模塊上的異常指示燈卻不亮。(在不拉空開的情況下使用PLC  “ RSET”按鈕 對PLC進行復位,得到的結果也是一樣的!)

請各位幫我分析一下 謝謝!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 13:38
重點檢查自動刷新參數設置
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-23 09:17
像1樓所說的,用軟件診斷
”-“CC-Link 診斷”-“監測其它站…”-“如果暫時出錯則為無效站”
看看是不是這樣設置的!

主站蜘蛛池模板: 国产一区系列在线观看 | 亚洲精品9999久久久久 | 亚洲国产成人资源在线软件 | 久久久久免费精品国产 | 四虎影院成人 | 婷婷网五月天天综合天天爱 | 成人免费视频软件网站 | 国产精品一二三 | 久久手机看片 | 国产成人精品久久一区二区三区 | 欧美精品视 | 日韩在线观看视频网站 | 传媒在线播放 | 三级女友 | 欧美精品在线免费观看 | 天堂网在线资源www最新版 | 国产精品情侣久久婷婷文字 | 欧美 视频| 四虎永久在线精品国产 | 最新天堂网| 在线视频午夜 | 在线视频 亚洲 | 你懂的视频在线看 | 国产精品久久久久久久久99热 | www成人国产在线观看网站 | 亚洲人成网i8禁止 | 深夜久久 | 久久免费精品一区二区 | 免费人成黄页网站在线观看国产 | 欧美色爱综合网 | 激情综合亚洲欧美日韩 | 国产欧美日韩综合一区二区三区 | 精品久久久一二三区 | 四虎国产精品永久地址99 | 久久一级毛片 | 久久精品国产精品亚洲综合 | 草免费视频 | 天堂综合网 | 日本精品久久久 | 亚洲综合热 | 大片毛片|