采用的是CC-LINK現場總線控制,在電控柜附近則直接用I/O模塊,所有電源都由一個大的總空開控制(包括PLC 、CC-LINK模塊、I/O模塊及24V電源)。
假設分別在CC-LINK現場總線控制模塊和I/O模塊上接一個急停按鈕和一個異常指示燈。
PLC為Q系列,程序如下:

X000(急停)    X001(異常復位 )    Y000(異常燈)

LD  X001           AND   X000         MOV   K0    D0
LDI  X000                                       MOV   K1   D0
LD>   D0   K0                                 OUT  Y000


正常情況下:按下急停按鈕,異常指示燈亮;松開急停按鈕,指示燈滅!
但是,在不按急停的情況下:將總空開拉掉再送電,接在CC-LINK現場總線控制模塊上的異常指示燈亮;而接在I/O模塊上的異常指示燈卻不亮。(在不拉空開的情況下使用PLC  “ RSET”按鈕 對PLC進行復位,得到的結果也是一樣的。

請各位幫我分析一下 謝謝!!
uthman
QQ:3749615
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 457 個
工控威望: 817 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2025-01-07
查看uthman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-19 23:03
PLC上電或復位后,系統初始化,程序運行時,CC-LINK網絡并沒有建立好,也就是說X0在程序剛運行的前幾周期是斷開的,
所以異常指示燈會亮。
用CC-LINK監控位自鎖……
uthman
QQ:3749615
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 457 個
工控威望: 817 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2025-01-07
查看uthman的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-22 20:10
沒記錯的話應該是B80這個點,ON代表出錯

主站蜘蛛池模板: 色综合久久九月婷婷色综合| 亚洲精品91香蕉综合区| 精品国产欧美一区二区最新| 尹人综合| 视频免费观看在线播放高清| aaa一级片| 69国产成人综合久久精品91| 亚洲成人免费观看| 亚洲视频欧洲视频| 123成人网| 中国黄色网页| 免费看欧美日韩一区二区三区| 一区中文字幕| 国产成人久久精品激情| 鸥美毛片| 国产成人永久免费视频| 怡红院美国分院一区二区| sihu国产精品永久免费| 99视频精品全部 在线| 色香欲综合成人免费视频| 一区二区高清在线观看| 欧美高清视频手机在在线| 欧美二区三区| 国产91在线免费| 欧美中文字幕在线视频| 香蕉视频免费网站| 九九精品视频在线| a级片中文字幕| 手机看片国产免费| 99视频精品全部 在线| 欧美午夜艳片欧美精品| 最近中文字幕在线播放| 亚洲1234区乱码| 成人福利免费视频| 成人黄色激情网| 国产综合亚洲欧美日韩一区二区| 亚洲成人影院在线观看| 伊人婷婷| 亚洲精品美女久久久久| 草久影院| 国产精品国产三级国产an|