我用EM231熱電阻模塊的AIW0接著K型熱電偶,Q0.0接的固態繼電器,用PID向導做了個溫度控制,有幾個地方不明白。
1.對于我這個試驗,在向導中的過程變量的低限和高限的設定有什么要求嗎?我這樣設定可以嗎?實際要控制水溫在50度的恒定。
2.如果按照我向導的設定數值,我在PID塊中的setpoint參數里寫入50.0,是不是就是設定目標溫度50度的意思呢?
3.PID做好了,實際監控恒定在55度左右,我設定的是50度,要高出5度,我試著往水杯里加水,溫度降到50后,為什么PLC馬上就輸出了,溫度馬上又上去了,有恒定在55度了,這是為什么?

請大家解答一下我這幾個疑問,謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 16:47重新編輯 ]
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 641 個
工控威望: 1035 點
下載積分: 5370 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2025-01-07
查看guolibin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-23 16:50
硬件系統設計沒問題,SSR可以用來控溫,PWM控溫。

控溫不準就是PID參數的問題。
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 641 個
工控威望: 1035 點
下載積分: 5370 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2025-01-07
查看guolibin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-23 16:52
補充一下:

加執功率與水量需要系統的計算,如果不匹配,控溫也很難準確。

主站蜘蛛池模板: 天天操天天透| 污网在线看| 成年免费a级毛片| 国产精品久久久久久久久久久搜索 | 看黄色免费网站| 精品日韩在线视频一区二区三区| baoyu113成人免费视频网页| 欧美一区二区三区不卡| 你懂的手机在线| 国产精品视频免费视频| 国产成人精品精品欧美| 亚洲欧美综合图片| 亚洲国产激情一区二区三区| 成人在线观看网站| 欧美特黄aaaaaaaa大片| 狠狠色综合一区二区| 亚洲综合在线网| 亚洲精品视频在线观看免费| 精品国产一区二区三区不卡| 黄色短视频软件| 日韩一区二区在线视频| 欧美日韩综合视频| 最近中文字幕无吗免费高清| 四虎在线精品免费高清在线| 成人看片在线观看| 麻豆午夜视频| 17videosex性欧美| 在线99| 亚洲激情文学| 免费的毛片网站| 91热久久免费频精品黑人99| 四虎www成人影院免费观看| 国产欧美日韩网站| 日韩精品免费视频| 最新精品亚洲成a人在线观看| 性感五月天| 欧美性猛交xxxx乱大交| 高清一区二区在线观看| 国产乱码精品一区二区| 亚洲免费看片| 国产成人爱片免费观看视频|