我用EM231熱電阻模塊的AIW0接著K型熱電偶,Q0.0接的固態繼電器,用PID向導做了個溫度控制,有幾個地方不明白。
1.對于我這個試驗,在向導中的過程變量的低限和高限的設定有什么要求嗎?我這樣設定可以嗎?實際要控制水溫在50度的恒定。
2.如果按照我向導的設定數值,我在PID塊中的setpoint參數里寫入50.0,是不是就是設定目標溫度50度的意思呢?
3.PID做好了,實際監控恒定在55度左右,我設定的是50度,要高出5度,我試著往水杯里加水,溫度降到50后,為什么PLC馬上就輸出了,溫度馬上又上去了,有恒定在55度了,這是為什么?

請大家解答一下我這幾個疑問,謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 16:47重新編輯 ]
chenyu4322
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenyu4322的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-16 11:36
本身這種控制方式就不對,在輸出的時候應該控制模擬量來控制溫度,也就是開關量控制在停止的時候溫度會向上沖得,得用晶閘管控制比較精確!

主站蜘蛛池模板: 一区二区视频| 在线看你懂| 免费爱爱视频| 亚洲欧洲国产成人精品| 欧美喷水| 色综合欧美色综合七久久| 精品视频在线观看一区二区| 国产成人99久久亚洲综合精品 | 中国大陆一级毛片 免费| 4hu四虎永久免在线视| 久久99热这里只有精品高清| 午夜视频免费国产在线| 国产亚洲精品美女久久久久久2021| 欧美日韩综合精品一区二区三区| 桃花岛tv| a级黄色片免费看| 国产欧美亚洲精品第二区首页| 一个人看的视频观看免费高清| www四虎影视| 日韩一区二区超清视频| 在线亚洲播放| 欧美性猛交xxxx乱大交| 久久精品国产精品国产精品污| 久久中文字幕视频| 一本色道久久综合亚洲精品高清| 91香蕉在线观看| 日韩视频中文字幕专区| 欧美多人三级级视频播放| 亚洲欧美日韩综合久久久久| www在线视频| 情欲综合网| 久久国产精品影院| 在线视频一区二区三区三区不卡| 日本色资源| 2020国产精品视频| 四虎影院在线视频| 免费福利网站在线观看| 一区不卡在线观看| 四虎成人在线| 91最新网站免费| 天堂网bt|