我用EM231熱電阻模塊的AIW0接著K型熱電偶,Q0.0接的固態繼電器,用PID向導做了個溫度控制,有幾個地方不明白。
1.對于我這個試驗,在向導中的過程變量的低限和高限的設定有什么要求嗎?我這樣設定可以嗎?實際要控制水溫在50度的恒定。
2.如果按照我向導的設定數值,我在PID塊中的setpoint參數里寫入50.0,是不是就是設定目標溫度50度的意思呢?
3.PID做好了,實際監控恒定在55度左右,我設定的是50度,要高出5度,我試著往水杯里加水,溫度降到50后,為什么PLC馬上就輸出了,溫度馬上又上去了,有恒定在55度了,這是為什么?

請大家解答一下我這幾個疑問,謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 16:47重新編輯 ]
巍雙子座
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看巍雙子座的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-10 12:56
上下限可實現報警控制,至于你的溫度控制不準,可能有兩點原因:1、你的PID調節不行,P I設的太大,造成溫度過沖太多,你可以試著減小, 2就是你的溫度傳感器有誤差

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产中文字幕在线观看 | 99久久精品免费看国产四区 | 老子午夜伦不卡影院 | 在线播放毛片 | 白白色免费在线视频 | 国产成人精品午夜二三区 | 日本不卡1卡2卡三卡四卡最新 | 欧美一区欧美二区 | 亚洲精品成人 | 欧美综合专区 | 日韩视频免费在线 | 在线观看黄色片网站 | 免费黄色美女视频 | wwwxxx亚洲 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 精品国产线拍大陆久久尤物 | 日本午夜www高清视频 | 久久久国产精品福利免费 | 最新在线中文字幕 | 四虎在线视频观看大全影视 | 欧美播放| 欧美不卡一区二区三区 | 色综色天天综合网 | 刺激性视频黄页 | 手机看片福利盒子 | 4虎最新网址 | 色日韩 | 欧美色婷婷 | 热99精品只有里视频最新 | 天天亚洲综合 | 免费播放欧美一级特黄 | 国产成人精品亚洲日本在线 | 日韩欧美伦理片 | 亚洲性久久久影院 | 免费欧美在线视频 | 国产三级影院 | 亚洲黄色免费观看 | 亚欧成人乱码一区二区 | 黄色短视频免费观看 | 亚洲高清国产拍精品影院 | 色秀视频网 |