我廠新做一機械,用FR-A740-11KW變頻器驅動一臺11KW電機,啟動電機后通過電磁離合器帶動一沖床每1S動作一次,可今天試機時動作一下(沖床能成功沖過去)變頻器就顯示“OL”,然后就停機,但這個“OL”顯示時也就是閃了一下就消失了,我再看變頻器故障最過故障記錄是“E。THT”,后來調整了轉矩提升(加大和減小都試過)、加減速時間、失速防止動作水平等參數都不行,后來我還把”電子過電流保護提高到28”都不行,都是沖一下電機就報警停止了。我想請問一下排除“負載過大”這個原因之外(這臺機械我廠經常做,同樣的電機帶動同樣的沖床,以前沒出現過這種情況),有什么調整的方法?謝謝!
[ 此帖被358273433在2011-08-07 19:17重新編輯 ]
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1292(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2025-01-04
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-10 12:54
RF-A740是三菱通用矢量變頻器,要實施在線調整,調完后將pr22=0  Pr156=0

主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲综合色区韩国| 久草手机视频在线观看| www.av毛片| 福利在线看| 亚洲精品不卡在线| 四虎最新永久免费视频| 69av视频在线观看| 国产欧美亚洲精品a| 亚洲伊人精品| 精品国产一区二区三区久| 欧美丝袜一区| 日本三级午夜理伦三级三| 亚洲四色| 麻豆网站在线看| 日韩成人中文字幕| 九九视频网站| 亚洲欧美国产视频| 欧洲国产伦久久久久久久| 成人夜色香网站在线观看| 日韩香蕉视频| 欧美成人精品一区二区三区| 一区二区三区四区免费视频| 临盆孕妇分娩孕交h| 国产3344视频在线看免费| 成人激情视频| 九九热在线精品| 亚洲色无码播放| 亚洲综合色网| 日本精品1在线区| 国产精品成人在线| 国产一区二区成人| 成人黄色激情视频| 久久精品国产亚洲| 亚洲精品成人网久久久久久| 亚洲日本网站| 欧美在线视频导航| 国产 第1页| 成人在线网| 日本精品国产| 成人另类| 九九精品免视频国产成人|