制水系統的PLC控制,S7-200PLC,帶三個EM235CN模塊,控制純化水和注射用水系統,前段時間發現壓力不準確,更換壓力變送器后,現場顯示0.4MPa,觸摸屏上顯示0.9MPa,變送器是好的,輸出信號也沒問題。求高手指點如何處理。需要修改程序嗎?程序我有,就是看不懂。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-03 14:09
如果變送器確認為正常,同時是否是同一款變送器。這樣可以判斷變送器輸出量程與PLC輸入匹配。
那只能在確認外圍接線正確的前提下,修改程序。

主站蜘蛛池模板: 蜜桃视频成a人v在线| 色日本视频| 手机看av片| 成人一级视频| 99性视频| 中文字幕一区二区三区免费视频| 94在线观看免费视频教程| 国产综合成人亚洲区| 亚洲欧洲综合网| 91精品国产福利尤物免费| 中国毛片免费观看| 欧美性高清在线| 亚洲国产第一页| 国产精品亚洲综合色区韩国| 美女成人私密视频| 俄罗斯18videosex性欧美成人 | 欧美精品videossex性护士| 色久悠悠在线| 91banana视频| 欧洲成人免费高清视频| 国产精品亚洲综合第一区| 性欧美丰满xxxx性久久久| 亚洲十欧美十日韩十国产| 蕾丝视频污| 91福利在线播放| 欧美黑人性受xxxx喷水| 久久久久久全国免费观看| 伊人久久婷婷| 欧美视频网站免费看| 91成人免费| 欧美国产高清欧美| 色婷婷六月丁香七月婷婷| 欧美a区| 亚洲综合一二三区| 日韩欧美亚洲综合| 国产无套视频在线观看香蕉| 欧洲成人全免费视频网站| 国产v精品欧美精品v日韩| 女人色毛片女人色毛片中国| 亚洲欧美一区二区三区国产精品| 四虎影视永久免费视频观看|