樓主  發表于: 2011-08-02 19:27
這些天正在長春調試一條電鍍生產線,控制柜內有三菱FX2N-128MR再加一個48點的擴展單元,7臺三菱FR-E7402.2KW變頻器,20個32A接觸器與中間繼電器。變頻器到電機距離有50米左右。目前的問題是上午運行生產線時大約10分鐘出現干擾,主要是輸入點亂閃,導至設備不能正常運行。可是到下午2點后就可以正常運行一直到第二天早晨干擾又來了。連續幾天都是這樣。采取的措施是PLC接地、開關電源接地、PLC電源加隔離變壓器。可是都沒有明顯的效果,請問大家如何解決。明天打算輸入點用中間繼電器轉換一下,不知道是不是可行,現在我都快崩潰了。
gk1234
有反饋,才控制
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8765 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2018-11-06
最后登錄: 2025-01-04
查看gk1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-06 11:42
高速信號一定要用屏蔽線并接地,慢速信號可軟件時間濾波,用繼電器濾波也可,繼電器離PLC越近越好,但成本高些

主站蜘蛛池模板: 高清视频黄色录像免费| 国产91精品一区二区视色| 国产高清在线精品一区a| 国产小视频免费| 天堂网中文字幕| 最新露脸国产精品视频| 99精品国产高清自在线看超| 99精品视频在线观看免费专区| 亚洲国产精品综合久久一线| 久久99九九精品免费| 99热在线只有精品| 亚洲国产成人久久午夜| 亚洲国产精品区| www.毛片| 三上悠亚久久国产| 色伊人网| 一区二区三区伦理高清| 91精品导航在线网址免费| 91精品成人免费国产| 日本综合色| 四虎影视884a精品国产古代| 91精品国产麻豆福利在线| 狠狠色综合欧美激情| 尤物视频黄| 国产精品视频网站| 一级特黄女人生活片| 玖玖色视频| 亚洲午夜精品在线| xxxxx色| 四虎国产精品一区二区| 日韩中文字幕精品久久| 五月丁香花| 123成人网| 91福利专区| 久久精品视| 亚洲视频一区二区三区四区| 久久久夜夜夜| 久久精品一区二区| 久久精品国产这里是免费| 亚洲视频中文字幕| 一区二区在线精品免费视频|