我想請教大家一個關于PID設定值的問題具體如下
我設計了一個溫差控制程序,有兩個溫度傳感器探測一冰水池的送水溫度和回水溫度,通過模擬量輸出模塊控制變頻器的頻率來控制其溫差應在4.5-5.0之間,我想用溫差(4.5-5.0)作為PID的變量PV,其值得范圍按正常分析應很小例如為0.01-0.1之間的某一值,假設溫控器的取值范圍為0-100度那么PID的設定值我設為0.047(想設為4.7度),經PID運算后輸出值應該是0.0-1.0之間還是0.00-0.1之間呢?這是關鍵問題假如輸出值在0.00-0.1之間那么送到模擬量輸出模塊的數字應很小及輸出頻率很低,如果這樣的話我能不能把0.00-0.1的實數乘以10后作為輸出值來控制,




cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 5020 分
在線時間: 9548(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-11
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-24 08:14
引用
引用第1樓睿智plc于2011-07-24 07:43發表的  :
怎么沒人幫俺解釋這個問題


因為你連基本的機型都沒有說。

S7-300的PID功能塊的輸出介于0.0~1.0 之間。你可以在對PID的輸出進行轉換,必須,FC106的線性轉換輸出……

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区在线视频观看 | 日韩成人在线网站 | se成人| 2015www台湾永久区 | 日本精品卡一卡2卡3卡三卡四 | 91亚洲欧美| 亚洲欧美成人影院 | 欧美系列在线 | 国产日韩欧美综合在线 | 亚洲香蕉一区二区三区在线观看 | 久久综合精品国产一区二区三区无 | 四虎国产成人免费观看 | 亚洲欧美日韩综合一区 | 2018天天操夜夜操 | 中文字幕第13亚洲另类 | 91免费国产精品 | aaaa大片| 亚洲欧美成人永久第一网站 | 波多野在线视频 | 欧美日韩亚洲高清不卡一区二区三区 | 91精选国产 | 毛片免费网站 | 九九视频在线观看视频6 | 国产亚洲网站 | 在线观看www日本免费网站 | 日韩亚洲人成在线综合 | 欧美日韩免费在线 | 婷婷综合色伊人阁 | 国产精品激情丝袜美女 | 亚洲精品6久久久久中文字幕 | 美女视频免费黄色 | 狂野欧美性猛交xxxx免费 | 综合亚洲欧美日韩一区二区 | 91免费公开视频 | 亚洲综合图片网 | 亚洲区小说区图片区qvod | 新版天堂资源中文8在线 | 亚洲精品综合 | 精品国产欧美一区二区 | 亚洲人成影网站~色 | 国产精品永久免费10000 |