引用引用第35樓rockyhuo于2011-07-22 13:25發表的 :我說的并非是S54 而是T155 是在哪一S 運行的?,用步進梯形圖的就是會出現這樣的情況,監控所在步,所有條件都通,但是指令不會執行的情況,指令執行前提是這個狀態 S ON的情況下才會執行。
引用引用第32樓sjm213于2011-07-22 11:26發表的 :GX_developer不會自動檢查電腦中程序與PLC中程序的一致性。原因應該同4樓所講, 電腦中的程序與PLC中的程序不一樣,用于監控的程序M512是常閉點,而實際上PLC中的M512是常開的,這樣才會。所以把程序寫入PLC或者將PLC中的程序讀出之后再監控看看吧。
引用引用第39樓tjzhmjj于2011-07-22 19:57發表的 :PLC程序執行是掃描方式的。在第1個掃描周期時,你把S44線圈放在此程序的前面,M512,Y5的線圈放在后面,在執行此程序的時候,M512,Y5的線圈還沒有動作,M512和Y5觸點都是導通的。所以,當S44閉合時T155就會動作。
引用引用第41樓cailiang123于2011-07-22 21:18發表的 :T155前面加一個M8003常開點,如果不計時,還是檢查程序的合理性。
引用引用第42樓cailiang123于2011-07-22 21:22發表的 :程序在設備上正常使用過沒有?
引用引用第45樓rockey于2011-07-23 07:51發表的 :以前都是正常的