日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

xyl35
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 229 點
下載積分: 558 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-08-11
最后登錄: 2023-10-16
查看xyl35的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-04 17:20
最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的。現在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換。現在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


夢飛
一心學習,只為生活。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 294 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2022-10-08
查看夢飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-04 22:21
星三角只是在啟動的時候才有用,有了變頻器就不用了吧。

如果用變頻器而且也同時控制進氣閥變頻器的意義就不大了吧

如果變頻器的同時不控制進氣閥,那么在氣壓較高的時候而馬達的轉速也低這時馬達的轉距???馬達會發熱吧

請樓主和高手賜教


主站蜘蛛池模板: 不卡一区| 国产精品视频免费视频| 成人亚洲欧美日韩中文字幕| 中文字幕2区| 欧美综合一区| 91大片| 日韩丝袜视频| 欧美天天| 最色网站入口| 天天爽天天爽| 高清一区二区在线观看| 你懂的视频在线| 国产欧美日韩网站| 香蕉久草| 一区二区三区在线看| 欧美色影院| 91香蕉视频免费在线观看| 特一级毛片| 激情婷婷网| 天堂中文资源网| 在线观看色网| 特a级毛片| 国产视频久| wwww在线| 一区二区三区高清| 天天干夜夜玩| 黑人超大巨茎| 成人看的午夜免费毛片| 一级一级一级毛片| 国产综合成人亚洲区| 日韩一区二区中文字幕| 日本韩国理论片大全在线| 99午夜高清在线视频在观看| 男女在线无遮挡毛片免费| 大香伊人中文字幕精品| 欧美大片网站| 亚洲精选在线| 中文资源在线观看| 亚洲女人在线| 四虎comwww最新地址| 国产一区二区三区日韩|