最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的。現在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換。現在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-06 11:21
換另一種電氣控制思路想。
用變頻器啟動(去掉星三角啟動功能),因為變頻器啟動比星三角來的優越。也就是我們經常說到得工;變頻運行方式。用壓力變送器(傳感器)模擬量輸出直接接致變頻器輸入端,來恒壓控制壓縮空氣的壓力。
改造后必須考慮主電機的散熱問題!有條件需要電機外置強制冷卻方式。

主站蜘蛛池模板: 一区二区三区日韩精品| 欧美性猛交xxxx乱大交| 四虎影院免费在线| 精品久久中文久久久| 亚洲欧美一区二区三区图片| 亚洲成人婷婷| 精品在线视频免费| 2021在线观看视频精品免费| 欧美a级片免费看| 99久久精品久久久久久清纯| 69色综合| 亚洲国产精品久久精品成人| 亚洲第一综合网站| 成人看片在线观看免费| 写真片 理论 在线播放| 欧美激情啪啪| 综合免费一区二区三区| 四虎成人精品在永久在线观看| 4hu四虎永久免在线视看| 亚洲美女自拍视频| 久久精品免观看国产成人| 一级日本高清视频免费观看| 亚洲成人国产精品| 九九精品视频在线观看九九| 福利资源在线观看| 亚洲毛片免费观看| 国内欧美一区二区三区| 性欧美视频在线观看| 亚洲最大视频网站| 全部毛片| 国产欧美精品亚洲桃花岛| 国产黄色毛片| 四虎影视在线观看| 国产丶欧美丶日韩丶不卡影视| 日本精品久久久一区二区三区| 中文字幕精品视频在线观看| 天天操夜夜操视频| 久久精品福利视频| 91精品国产品国语在线不卡| 免费永久欧美性色xo影院| www色综合|