日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-01 16:20
這是本人在一起修理設備時發現的一個實例,發出來大家分享一下,
控制檢測的傳感器是PNP的電感式接近開關,DC24V三線常開,輸出接到PLC的輸入點上,
在機器運轉中發現運行兩個小時后機器的檢測出現亂報,
但是查看這個傳感器時,給他一個信號,傳感器的指示燈亮了,PLC的輸入點指示燈也亮了!
把信號移開,傳感器的指示燈滅了,PLC上的輸入點也滅了!
當時沒有想得太多,但了其它的傳感器也都是正常!
最后在監控程序時發現這個點燈亮,而信號有,有時燈滅了,信號也不斷開!
用萬用表查輸出電壓,
結果有信號輸出時是19V,沒有信號輸出時是10V,而且是開關用一個小時后才是這樣的結果,
剛通電開關的信號是正常,有信號輸出是24V,沒有信號輸出是0V!
換了開關后一切正常,問題解決了!
這個實例的表面一點都沒有問題,如果我們憑經驗的話那么我們很難找到原因!!
不過比這更霉的是剛開始換了一個開關,那個開關的指示也是正常的,但是就是沒有輸出!!
希望這個事對大家以后在實際工作中能有幫助!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(六月荷) 支持原創
  • 下載積分:+4(凱撒大帝) 感謝分享
  • 下載積分:+5(sjm213) 感謝分享
  • 下載積分:+1(wslok) 支持原創
  • QQ32135553
    sunpeter
    工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 557 個
    工控威望: 552 點
    下載積分: 2582 分
    在線時間: 613(小時)
    注冊時間: 2009-08-18
    最后登錄: 2025-01-15
    查看sunpeter的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-05-05 12:22
    N次實踐證明,信號燈亮不一定開關就是好的。品牌的也一樣。

    主站蜘蛛池模板: 亚洲一区免费看| 国产精品午夜免费观看网站| 久9久9精品免费观看| 四虎影裤| 91www在线观看| 99久久er热在这里都是精品99 | www射com| 久久五| 影院在线免费观看| 高清国产美女一级毛片| 天天射久久| 久久亚洲精品成人| 最近手机中文字幕无吗| 精品新一区二区三区四区| 欧美性三级| 国产欧美日韩不卡在线播放在线| 亚洲欧美日韩综合一区| 欧美色tv| 91精品91久久久久久| 四虎播放| 欧美精品亚洲一区二区在线播放 | 4huh34四虎最新久| 亚洲片在线观看| 精品玖玖玖视频在线观看| 亚洲欧美国产精品久久久| 欧美一区二区三区国产精品 | 亚洲七七久久综合桃花| 亚洲第一视频网站| 67194免费| 欧美日韩激情| 久久97精品久久久久久久不卡| 字幕网最新中文资源站| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久| baoyu在线观看| 毛片视频网址| 国产免费不卡v片在线观看| 色综合网址| 中文字幕亚洲无线码在线一区| 亚洲91在线视频| 国产久热精品| 91久久精品视频|