各位,我想用三菱的運動控制CPU設計一個伺服進給系統,
1、請問外部傳感器的開關量信號送入運動控制CPU  Q172UN是否一定要通過Q172LX模塊,可不可以直接使用普通的輸入輸出模塊?
2、請問在設計模塊的過程中,運動控制器CPU的輸入輸出模塊是否一定要和PLC CPU的輸入輸出模塊分開?
3、下圖運動控制用戶手冊中關于I/O分配的解釋,請問有何意義?


謝謝您的解答
xhl6788
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 256 點
下載積分: 299 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2022-12-01
查看xhl6788的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-25 12:29
1、Q172LX  這個是伺服系統輸入模塊 一般有限位開關和近點狗,這個不能用普通的I/O信號代替的。
另外用運動控制CPU可以使用絕對系統這些伺服信號可以不要。
2、模塊可以分開也可以不分,不分開運動CPU的尋址范圍不大,小系統可以這樣做。直接用運動SFC編程序,不用QCPU的梯形圖。

3、分開后,地址屬于各自的CPU ,也就說QCPU只能用X 、Y點 ,運動CPU 只能用PX、 PY點 。

主站蜘蛛池模板: 久久国产视频精品 | 日日添天天做天天爱 | 国产探花在线视频 | 一本久道久综合久久鬼色 | 一本久道久久综合 | 四虎永久在线精品国产馆v视影院 | a大片大片网y | 一级毛片一级毛片一级毛片 | 亚洲一区精品视频在线 | 天天色综合图片 | 精品久久久久久中文字幕无碍 | 四虎影视色费永久在线观看 | 怡红院免费va男人的天堂 | 伊人久久国产精品 | 日本一区二区三区四区视频 | 国产亚洲精品国看不卡 | 日本一区二区三区不卡在线看 | 免费一级性片 | 天天干天天舔 | 中文字幕va一区二区三区 | 国产欧美一区二区三区久久 | 成人福利网站 | 求四虎tv的网站 | 亚洲综合久久伊人热 | 五月桃花网婷婷亚洲综合 | 黄页网址大全免费观看美女 | 亚洲聚色 | 东京一本热 | 网站久久 | 蝌蚪自拍网 | 亚洲精品综合网 | 亚洲免费在线 | 欧美日韩视频在线观看高清免费网站 | 四虎国产精品免费观看 | 欧美一级特黄视频 | 91原创视频在线观看 | 最近高清免费观看视频 | 性欧美超高清hd | 久久久国产精品免费看 | 在线麻豆视频 | 快乐你懂的在线视频免费观看 |