1.新機用6PCS電磁閥3W/PCS,PLC:FX2N-40MT   32W/PCS, 一臺步進馬達功耗100W,輸出電流1.3~5A。總功率計算3*6+32+100=150W    我選斷路器12A,開關電源75W,濾波器10A,請問這樣選是否合適。
2.該機切膜定位,因膜料薄下面就是鋁板用光纖定位可能不精確,我選:歐姆龍 E3X-DAC11-S光纖放大器,它有色標檢測功能,不知道普通用光纖最小檢測距離是多少?呵呵,問題有點多,還請高手給予賜教
  
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-23 10:20
我覺得你的選型有點混亂,電磁閥的功率應該加在PLC里吧,步進馬達如果直接用PLC控制那么也應該加進PLC,還有PLC的輸出點要考濾能否有那么大的輸出來驅動負載,不夠的話,那么就要加中間繼電器,或者固態繼電器,!開關電源選擇你可以根據電流來選擇,斷路器也是!!光纖放大器一般要看說明書才能知道他的檢測距離,一般是10-100MM為最佳!!
QQ32135553
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-23 13:03
你應該不會只用一個斷路器吧,我覺得直流開關電源出來應該還是要加個斷路器,還有,光纖放大器你最好查一下那個型號說明書就好了!!
QQ32135553

主站蜘蛛池模板: 国产福利久久 | 色婷婷狠狠 | 亚洲国产网 | 91国在线啪精品一区 | 69国产成人综合久久精品 | 制服丝袜中文字幕第一页 | 成人日b视频 | www的视频 | 最新中文字幕一区 | 国产精品久久毛片 | 国产精品麻豆一区二区三区 | 欧美性猛交黑人午夜视频 | 亚洲一区二区在线成人 | 天堂综合| 欧美性生活一级 | 欧美成人a级在线视频 | 探花视频高清免费观看 | 欧美伊人 | 正在播放一区二区 | 一本之道一区三区 | 免费美剧在线观看 | 91精品视频免费在线观看 | 4虎在线观看 | www视频在线观看天堂 | 91短视频在线观看免费最新91 | 亚洲国产第一区二区三区 | 中文字幕国产亚洲 | 伊人久久亚洲综合 | 一级一级毛片黄蝶 | 中国一级毛片国产高清 | 亚洲精品久中文字幕 | 四虎网站在线播放 | 国产精品第二页在线播放 | 99ri在线精品视频在线播放 | 久久精品亚洲精品国产色婷 | 亚洲精品在线免费看 | 女黄色片| 日韩综合在线 | 日日爽天天 | 久久精品国产无限资源 | 狂野欧美性猛交xxxx |