現在工廠改裝一個機器,用松下的MSMD082P1U和MCDDT3520伺服電機與驅動器,還有一個松下PLC(FP0-C16T-F),想用plc控制伺服轉動。要求是伺服走一定行程后碰到一個行程開關,然后回原點。現在伺服與驅動的接線已按位置控制模式接好線了,
請問:1、如何設置plc的參數?(有一個測試程序)
2、plc的輸入/輸出該如何與伺服-驅動器接線?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-22 15:17
PLC程序里只要有脈沖輸出指令頻率指令和方向信號的輸出點就行了,至于邏輯關系你自己編不難。伺服控制器的7號端子就是COM+接24VDC的正,25-GND接24VDC的負,04-PLS2接脈沖輸出信號,06-SING2接方向信號,因為控制器型號不同,我說的你可以作為參考。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(青衣) 熱心助人

    主站蜘蛛池模板: 综合成人在线 | 看中国一级毛片 | 久久综合九色综合欧美播 | 一级做a爰片性色毛片新版的 | 成人黄18免费网站 | 亚洲成人免费观看 | 最好看最新中文视频在线观看 | 色成网 | 欧美一区二区三区不卡免费观看 | 精品视频一二三区 | 妹子干综合 | 久久精品区 | 日本国产亚洲 | 久草久草视频 | 天天操夜夜拍 | 永久免费在线播放 | 四虎国产精品永久在线播放 | 制服丝袜国产 | 亚洲精品tv久久久久久久久久 | 免费特黄一级欧美大片 | 久草高清| 骚视频在线观看 | 精品久久久久久中文字幕 | 玖玖操| 天天综合网天天综合色不卡 | 四虎影视库永久在线地址 | 亚洲欧美日韩国产一区二区三区精品 | 日韩成人中文字幕 | 亚洲欧洲日韩综合 | 四虎网页 | 黄色网址你懂得 | 亚洲夜色 | 国产91色拍 | 88av网| 精品一区二区三区影院在线午夜 | 免费资源视频在线观看网站 | 一区二区三区在线 | 中日韩新区 | 成年黄网站 | 免费欧美视频 | 中文字幕一二区 |