日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

pijianguo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 119 點
下載積分: 545 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-01-17
最后登錄: 2024-01-20
查看pijianguo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-11 15:26

剛來公司不久,看了上任電氣工程師畫的圖紙后,有一處不解,特上來請教。

在水泵進口裝上低壓保護壓力開關,當水泵進口壓力低于設定值時,其低壓保護接點斷開(該常閉接點串于控制回路中),水泵出口裝設高壓保護壓力開關,當水泵出口壓力高于設定壓力時,原圖并沒有將高壓常閉點串到控制回路中,而是用常開點串了中間繼電器,為什么要用常開點呢,像低壓保護試的也用常閉點串到控制電路里不就行了嗎?
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-11 21:54
低壓保護接常閉是因為當出現水管沒水可抽時,常閉斷開,水泵停機防止水泵干抽,高壓保護接常開是因為當水管壓力升高時,當沒有人用水時,防止水泵堵轉而燒水泵,這時常開閉合,中間繼電器接通,中繼的常閉斷開,從而斷開主接觸器,水泵停轉。

主站蜘蛛池模板: sese综合| 麻豆精品永久免费视频 | 99久久综合 | 日韩欧美亚洲综合 | 欧美一区二区放荡人妇 | 六月色婷婷 | 911精品国产91久久久久 | 一区二区三区欧美日韩 | 写真片 理论 在线播放 | 日韩精品一区二区三区在线观看 | 天天做天天爱夜夜大爽完整 | 香蕉色综合 | 色妞基地| 欧美高清在线 | 美女特黄视频 | 国产成人精品.一二区 | 午夜亚洲国产精品福利 | 一区二区视频免费观看 | 久久综合九色综合欧美狠狠 | 美女网站黄 | 亚洲国产日韩欧美一区二区三区 | 欧美综合色区 | 中文字幕亚洲综合 | 国产欧美在线观看精品一区二区 | 制服丝袜在线播放 | 精品中文字幕不卡在线视频 | 欧美αv日韩αv另类综合 | 国产丝袜大长腿精品丝袜美女 | 女网址www女高清 | 最新国产在线观看福利91 | 蜜桃在线www免费观看 | 亚洲黄色中文字幕 | 一区二区三区在线免费视频 | 毛片在线看免费 | 欧美一区二区放荡人妇 | 久操免费在线观看 | 精品国产线拍大陆久久尤物 | 国产成人综合久久精品红 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | 一级做a爰片久久毛片人呢 一级做a爰片久久毛片美女 | 色女人综合 |